當前位置:首頁 ->論壇首頁 ->技術交流-> 簡述除濕機在通信機房中的應用


gggipn

簡述除濕機在通信機房中的應用

標簽: 除濕機 通信機房 應用
通信設備自身發生的電磁輻射也會對臨近的電子設備發生影響。因此,電磁干擾對通信設備的硬件和軟件都有可能造成損害。設備在裝置時,應與臨近用電設備堅持一定的距離,必要時機房應采取屏蔽措施,以免臨近電子設備之間相互發生干擾。通信設備的機外布線最好與火線交叉通過,并盡量防止長距離靠近并行。

本節重點為機房對空氣溫濕度的要求及電氣環境要求 通信機房的管理和維護主要包括電氣環境、溫濕度、防塵、防火和防鼠等方面.>

一、機房對空氣溫濕度要求

易引起設備的金屬部件和插接件管部件發生銹蝕,濕度對通信設備的影響也很大。空氣濕潤。并引起電路板、插接件和布線的絕緣降低,嚴重時還可造成電路短路。空氣太干燥又容易引起靜電效應,威脅通信設備的平安。為了堅持通信機房的相對濕度符合規范,可視機房具體情況配置加濕器或除濕機。

且噴霧口不要正對著通信設備,加濕器工作時不要離通信設備太近。以防噴出的霧氣對設備有影響。加濕器和除濕機可根據機房內溫度計的顯示數據隨時調整。一般說來,機房內的相對濕度堅持在40%~60%范圍內較為適宜。

易使機器散熱不暢,電信設備尤其是交換機等設備對機房的溫度有著較高的要求。溫度偏高。使晶體管的工作參數發生漂移,影響電路的穩定性和可靠性,嚴重時還可造成元器件的擊穿損壞。通信設備在臨時運行工作期間,機器溫度控制在18℃~25℃之間較為適宜。通信機房內不要裝置暖氣并盡可能防止暖氣管道從機房內通過。

二、電氣環境要求

足以擊穿各種類型的半導體器件,防靜電要求通信設備內部電路采用大量的半導體MOSCMOS等器件。由于這類器件對靜電的敏感范圍為251000V而靜電產生的靜電電壓往往高達數千伏甚至上萬伏。因此機房應鋪設抗靜電活動地板,地板支架要接地,墻壁也應做防靜電處理,機房內不可鋪設化纖類地毯。

防止衣著化纖類服裝進入機房。柜門平常應關閉,工作人員進入機房內要穿防靜電服裝和防靜電鞋。工作人員在機房內搬動設備和拿取備件時動作要輕,并盡量減少在機房內來回走動的次數,以免物體間運動摩擦發生靜電。

編輯:川泰電器

2012.06.26


轉載請標明來源:http://www.lzwhrb.live