除濕機論壇
首頁 | 論壇首頁 | 新聞媒體 | 技術交流 | 咨詢服務 | 除濕機日記 | 查找主題
當前位置:首頁 ->論壇首頁 ->技術交流-> 醫院科室的除濕控制方案


gggipn

醫院科室的除濕控制方案

據了解,醫院科室空調系統可以將制冷、除濕分開控制。能有效地控制手術室內的溫濕度。該空調系統可以降低設備利息和運行費用,有明顯的節能效果,尤其對我國南方過渡季長地區,系統方案優勢明顯,更值得采用。

過去在醫院科室,醫院科室的除濕控制方案。濕度和濕度都是通過配置空調來調節,如今隨著專業除濕技術的發展及普及,越來越多的醫療單位將濕度和濕度分開來進行調節,并部置不同的調節方案,起到很好的節能效果。

并提供室內人員所需的新風量,醫院科室空調系統控制室內溫度、相對濕度、塵、菌及有害氣體濃度。維持室內外合理的氣流分布,其中對相對濕度的控制在手術室空調系統中顯得特別重要。

那么在這個相對濕度較高的手術室里,如果在一手術室里相對濕度降不下來。不只會促使人體發菌量增加,還為細菌的繁殖、生存提供營養源。那么在手術過程中手術傷口就容易受到感染。過渡季節相對濕度的問題尤其突出,而我國南方沿海地區大部分鄉村高濕度季節的時間很長,就更加不能不考慮潔凈手術室內的相對濕度有效控制問題了

首先國內手術室罕見的空調除濕方案及其存在問題

相對濕度為40%60%有些特殊的手術類型要求的相對濕度可能更低些。目前國內在手術室空調濕度控制這方面的普遍做法是以下簡稱激進方案)新回風混合后先經過表冷器降溫除濕,一般手術室室內要求溫度為2225℃。此時的相對濕度一般為90%左右,遠達不到手術室的濕度要求,然后再經過電熱管再熱空氣,通過這個等濕升溫過程來降低相對濕度。這一做法濕度是達到要求了但它不可防止地出現了如下幾個問題:

所以空調機組設計選型時必需要考慮預留足夠的制冷性能余量,1初投資增加:由于考慮到電加熱會抵消一部分機組的冷量。造成設備初投資增加。例如:某醫院手術室冷負荷為16kW但該空調系統需匹配約6kW電加熱才干滿足相對濕度的要求,那么選型的空調機組的制冷量就要22kW

不需要開啟電加熱來控制相對濕度時,2設備使用率降低:當手術室內濕負荷較小。由于設計時按最有利工況考慮設備,而此時實際負荷很小,設備使用率就降低了同時,長時間的低負荷運行狀態會造成冷凍主機出現喘振現象。

要開啟電加熱,3能耗增加:當手術室內濕負荷較大時。造成冷熱量相互抵消,能耗增加。

比如南方地區的過渡季節。這種情況下,4特定情況下濕度問題很難解決:當手術室內冷負荷小而濕負荷大時。為了滿足溫度的要求而提高冷凍水的溫度,但這樣一來機組的除濕能力就進一步下降了空氣的含濕量降不下來,濕度問題沒法解決。



其次是一種溫濕度分開控制的手術室空調系統



筆者提出一種新型的醫院科室室空調濕度控制方案(以下簡稱新型方案)可以有效地解決激進方案所碰到問題。該空調是激進方案基礎上做了以下幾點改進:

而在表冷器后面增加了一個獨立的冷卻式除濕機,1取消原空調機組的電加熱管。除濕機由壓縮機、冷凝器、毛細管或膨脹閥和蒸發器組成。這種新型的手術室空調的工作原理是新回風混合后首先經過機組的表冷器被冷卻,同時能初步除去空氣中的一部分水份,降低空氣的含濕量。然后再經過除濕系統的蒸發器進一步除濕,使空氣的含濕量達到設計要求,最后經過除濕機的冷凝器,通過等濕加熱過程來降低空氣的相對濕度。

使用一個溫濕度探頭對手術室回風工況進行監控。當室內溫度與設定值不符時,2控制方面。溫度傳感器信號將傳遞給PLC控制冷凍水流量即制冷量;而濕度傳感器信號則控制除濕壓縮機的開啟與停機。這樣,相對濕度與溫度分開控制,既確保其控制精度,又解決了激進方案所遇到溫度與相對濕度難以匹配的問題。

不需考慮電加熱消耗的冷量,3按手術室實際冷負荷匹配空調機組的制冷能力。相對激進方案選型的空調設備可以不用預留過大的余量。

4溫濕度工況變化時空調機組的運行情況:

制冷機組和除濕機同時開啟;①高溫高濕工況下。

制冷機組開啟,②高溫低濕工況下。因為制冷機組的表冷器有一定的除濕能力,且能滿足低濕度的工況,故除濕機不需啟動;

把主機冷凍水的溫度調高,③低溫高濕工況。使制冷機組在低負荷下運行,而除濕機開啟以應付高濕度的工況;

適當調低冷凍水的溫度,④低溫低濕工況。除濕機不啟動。

實例計算比較



III級規范潔凈手術室設定人數為6人,下面以某醫院一間III級手術室為例來對以上兩種方案進行分析比擬。根據相關規范和資料。考慮到實際使用時人數可能增加,按10人計算;設備負荷按100W/m2照明負荷按640W手術室人員的勞動強度取為中等,其顯熱散熱量為88W潛熱散熱量為147W散濕量為219g/h人員的群集系數取0.89設備的同時使用系數取0.8據此計算出III級規范潔凈手術室的熱、濕負荷為:①顯熱熱負荷:3923W②潛熱熱負荷:1308W③總體熱負荷:5231W④濕負荷:1949 g/h⑤循環風量為3000m3/h其中有480m3/h新風量,新風比取為16%


本文地址:http://www.lzwhrb.live/bbs/html/280.html


本帖在2013-04-01 17:04:19被gggipn重新編輯

____________________________________________________________________________
相關文章
  • 醫院科室的除濕控制方案
  • 轉輪除濕機在半導體行業潔凈室中的應用
  • 管道除濕機的原理分析?
  • 工業除濕機在生產制造上的應用
  • 濕度對各行業的影響
  • 川泰除濕機在檔案管理行業的應用
  • 濕度控制設備在無紡布生產中的應用
  • 環境濕度對農作物的影響
  • 濕膜加濕機在印刷業的應用
  • 川泰:印刷車間專用加濕器
  • 發表時間:2012-08-03 11:30:00
    Copyright © 2011 85583680.com Powered By 除濕機論壇- 論壇地圖 xml地圖 站長QQ:31600233
    澳客网彩票